با عرض سلام وخسته نباشید
من ناظر ملکی هستم ٧طبقه با زیر بنای٨١٠متر مربع
در پروانه ساختمانی نوشته شده اجرای اسپلینگلر در کل مجموعه الزامی است ، از طرف دیگر در نقشه های تاسیسات مکانیکی فقط پارکینگ دارای اسپرینکلر است وبقیه طبقات دارای جعبه آتش نشانی میباشد,البته سیستم اعلام حریق در تمامی طبقات در نقشه موجوداست
آیا لازم است اسپرینکلر داخل واحدها هم اجرا شود؟؟
ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید
با تشکر
پاسخ مهندس میررضوی
سلام و درود
مهندس جان ، نامه ای به طراح نقشه های تاسیسات مکانیکی بنویسید و همین سوال را از ایشان بنمائید ، اگر طراح کتبا اعلام کرد که داخل واحدها اسپلینگر میبایستی اجرا شود ، شما هم بعنوان ناظر آنرا از مالک بخواهید .
اگر طراح نامه تان را نگرفت ، آن نامه را به او اظهارنامه قضایی کنید و از مالک بخواهید پاسخ نامه تان را از طراح پیگیری کند ، در غیر اینصورت تائیدیه تاسیسات مکانیکی به مالک ندهید زیرا بین پروانه ساختمانی و نقشه های تاسیسات مکانیکی مغایرت وجود دارد .